TwinCAT 3.1 使用 EL6731 rev25 和 CX9020 硬件扫描超时
TwinCAT 3.1 Timeout on Hardware scan using EL6731 rev25 and CX9020
当使用 EL6731 rev25 profibus 主站时,我在扫描 TwinCAT 3.1 项目中的硬件时遇到超时。删除 EL6731 解决了问题,EL6731 的早期版本(例如 rev22)也工作正常。
TwinCAT 项目 运行 在 CX9020 上。
解决方案是更新 CX9020 映像。使用版本 CX9020_CB3011_WEC7_HPS_v602j_TC31_B4018.16(被发现 here)一切正常。
根据 Beckhoff 在此修订版中的支持,EL6731 使用了不同的处理器。