无法读取 Select 电表 MFM 384 C
Unable to read Select Energy meter MFM 384 C
尝试在终端软件 (Docklight) 中使用 modbus RTU 协议读取 selec mfm384 c 电表,得到一些以 3F 开头的不相关响应......它需要在其第一个字节中使用从地址进行响应,CRC 怎么也失败了,你能帮我解释一下 selec mfm 384
中的命令和响应格式吗
已解决:我有来自电表的 2 线 RS 485,并且我一直(即使电表通过 Rx+ 和 Rx- 线响应)启用 Tx+ 和 Tx-,这导致从电表传输的数据损坏
尝试在终端软件 (Docklight) 中使用 modbus RTU 协议读取 selec mfm384 c 电表,得到一些以 3F 开头的不相关响应......它需要在其第一个字节中使用从地址进行响应,CRC 怎么也失败了,你能帮我解释一下 selec mfm 384
中的命令和响应格式吗已解决:我有来自电表的 2 线 RS 485,并且我一直(即使电表通过 Rx+ 和 Rx- 线响应)启用 Tx+ 和 Tx-,这导致从电表传输的数据损坏