STM32同一条EXTI线上的多个中断

Multiple interrupts on the same EXTI Line STM32

是否有可能从相同的 EXTI 线路获得多个中断,例如 PA1 和 PC1 它们都在 EXTI1 上。

因此,通过单击 PA1 上的按钮,PB6 上的 LED 点亮,单击 PC1 时,PC0 上的 LED 切换。

微控制器==> STM32F091

这是我用于来自 2 条不同线路的中断的代码:

//PC1
SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PA;
EXTI->IMR = EXTI_IMR_MR1;
EXTI->RTSR = EXTI_RTSR_TR1;
EXTI->FTSR = EXTI_FTSR_TR1; 
//PB0
SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC;
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR1; 
EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR1; 
EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR1;
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn);
NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn,0);

中断处理程序:

void EXTI0_1_IRQHandler(void)
{
if ((EXTI->PR & EXTI_PR_PR1) == EXTI_PR_PR1)  /* Check line 1 has triggered      the IT */
{
EXTI->PR = EXTI_PR_PR1; /* Clear the pending bit */
GPIOC->ODR ^= 1<<0;
}
if ((EXTI->PR & EXTI_PR_PR0) == EXTI_PR_PR0)  /* Check line 0 has triggered  the IT */
{
EXTI->PR = EXTI_PR_PR0; /* Clear the pending bit */
    GPIOB->ODR ^= 1<<6;
}

不,你不能。对不起。

16个GPIO驱动的EXTI中的每一个只能连接到六个对应引脚之一。例如,EXTI0 可以连接到 PA0、PB0、PC0、PD0、PE0 或 PF0,etc。像 SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PA 这样的值 不是 纯位掩码,并且 不能 组合。

有关其他详细信息,请参阅 the STM32F0 reference manual 的第 12.2.5 节。