Zigbee CC2531 USB 加密狗和入侵者报警系统
Zigbee CC2531 USB Dongle and Intruder Alarm System
我的 CC2531 USB Dongle 有问题。我将它用作 Zigbee 协调器。我可以看到我的 PAN 内的所有设备,但 IAS 区域未与其通信。当我更改接触开关或运动传感器的状态时,我的网关应用程序中没有获取数据。但是,我有 IAS 远程控制器,在我的网关应用程序中,当我单击远程控制器按钮时,我在 TCP 端口上获取数据。我在协调器上阅读了有关注册功能的内容,但我并不真正理解它的含义。我想问题是我没有 IAS CIE,我需要我的 CC2531 像一个一样。
有人知道该怎么做吗?我是否需要刷新其他固件或更改配置文件中的某些内容。我在这方面很新,所以我真的不知道什么是重要的,所以如果您需要一些额外的信息,请询问。
IAS 设备与其他 Zigbee 设备的工作方式略有不同,因为它们是 "locked" CIE 节点。这基本上意味着调试 IAS 设备需要以下步骤
- 将 USB 加密狗的 IEEE/MAC 地址写入设备上的 IAS CIE 属性
- 如果设备是 "trip to pair",则触发传感器,它将发送 ZoneEnrollRequest 消息,您将使用状态为 SUCCESS
的 ZoneEnrollResponse 响应该消息
如果设备不需要"trip to pair",可以在写完IAS CIE属性后直接发送ZoneEnrollResponse消息即可
出于好奇,您正在测试哪个品牌的传感器?
- 如果设备是 "trip to pair",则触发传感器,它将发送 ZoneEnrollRequest 消息,您将使用状态为 SUCCESS 的 ZoneEnrollResponse 响应该消息
如果设备不需要"trip to pair",可以在写完IAS CIE属性后直接发送ZoneEnrollResponse消息即可
出于好奇,您正在测试哪个品牌的传感器?