TIA 博途 v11.打开现有项目
TIA PORTAL v11. Open existing project
我必须使用 STEP7/TIA PORTAL v11 中的现有项目,并且我有 PLC (CPU 1212C AC/DC/RLY),其中下载了代码,它连接到触摸屏面板(KTP600 基本颜色 PN)。
我想把PLC的代码下载到我的电脑上试试修改,可以吗?
因为我尝试将它连接到我的 PC,但它没有检测到它。它以红色点亮 ERROR 和 MAINT LED。
配置是通过虚拟机(带有 Windows 7 的 VMware 播放器)进行的,因为我的 PC 安装了 Windows 8,它不支持 TIA PORTAL,这有什么问题吗?
升级到 TIA Portal 版本 13。这个版本可以运行下Windows 8.
在 VMWare 下,您必须将虚拟机的网络设置更改为桥接。同时安装 VMWware Tools。
如果程序是用 TIA11 上传的,那么使用 v13 不是个好主意。更重要的是,对于其他版本,您需要新的许可证密钥。
如果它在正确的子网中,请从您的虚拟机 ping plc 地址。然后搜索可访问的节点。在你的照片上我看到你应该尝试使用 'search all accessible devices'.
这些是我会尝试的一些步骤。
- 确保您可以从虚拟机内部 ping 通它。它将验证到 plc 的路由(电缆、网络配置)。连接plc不是必须的步骤,但是很好的检查。
- 转到 Windows 上的控制面板,然后 PG/PC,然后确保您有正确的硬件接口处于活动状态
- 如果你还是看不到PLC,我建议你下载PRONETA,如果还是看不出来,那就得深入研究了。直到今天,我一年中只有一次设备没有出现在 Proneta 中。
