您是否将一个配置为协调器 (ATCE=1
),将另一个配置为路由器 (ATCE=0
),以便它们可以相互加入?路由器可以将 ATDH
和 ATDL
保持为 0 以定位协调器。我不熟悉使用 16 位网络地址作为目的地,所以我建议将 ATDH
设置为路由器的 ATSH
,并将 ATDL
设置为 ATSL
。
要确认设备相互连接,它们的操作 PAN ID(ATOI
和 ATOP
)必须匹配。看到后,查看路由器是否可以将数据发送到协调器,然后从协调器发送到路由器。您可以在路由器上使用 ATNR
来执行网络重置,以便它会尝试重新加入您的协调器。您可能需要在协调器上将 ATNJ
设置为 0xFF
以允许加入。