Modbus 地址 PLC

Modbus address PLC

非常感谢阅读本文post并能够提供帮助。

我想在我的 PLC Panasonic FP 的输出 Y5 中写一个单线圈。 我想知道Y5输出的是哪个modbus地址。

在手册 PLC https://www.panasonic-electric-works.com/cps/rde/xbcr/pew_eu_en/mn_63489_0013_en_fpx.pdf 的第 201 页中有一个 table,我想我可以从中获取该信息,但我不知道如何表示它。 (附table) Table Modbus PLC

非常感谢

输出 Y0 位于 Modbus 地址 000001,因此输出 Y5 位于 Modbus 地址 000006。

松下FP控制单元前14个输出点,Modbus地址比输出号多1

当尝试对附加盒或扩展单元上的输出进行寻址时,Modbus 寻址变得更加棘手。

您发布的手册的 link 目前似乎已失效 (404),但我发现 another manual online 从第 152 页开始的一些 Modbus 信息可能对您有所帮助。

Panasonic PLC如果需要通过Modbus与不同品牌进行通信,方便