NuSMV 通过了错误的规范
NuSMV passes wrong specification
我是 NuSMV 和 CTL 的新手,正在尝试简单的示例。我有 3 个状态 A、B 和 C,并且有一个从 A-> B
的转换
我在 NuSMV 中对其建模,并想检查是否存在从 B 到 A 的任何执行路径。尽管我尚未定义此类转换,但规范给出了反例。
Module main
VAR
state:{a,b};
ASSIGN
init(state):=a;
next(state):=b;
SPEC !EF(state=a -> state=c)
SPEC !EF(state=b -> state=a)
谁能告诉我这是怎么回事?
我如何为 "is A reachable from B?" 编写规范 - 这应该 return false 因为没有定义转换
注意:您的代码示例在我的机器上无法运行,它报告了一些语法错误,所以我实际上将其更改为看起来像这样:
MODULE main ()
VAR
state : {a,b,c};
ASSIGN
init(state):=a;
next(state):=b;
对您的方法发表评论。
属性 SPEC !EF(state=a -> state=c)
可以读作:
it is not true that there exists a path starting from the initial state such that sooner or later the logic condition state=a -> state=c
is true
.
条件 state = a -> state = c
对于所有状态 true
只有 state != a
,因为不存在条件 state = a
和 state = c
可以同时持有
如果你运行NuSMV,你得到以下反例:
NuSMV > reset; read_model -i test.smv; go; check_property
-- specification !(EF (state = a -> state = c)) is false
-- as demonstrated by the following execution sequence
Trace Description: CTL Counterexample
Trace Type: Counterexample
-> State: 1.1 <-
state = a
-> State: 1.2 <-
state = b
在状态 1.2
中,变量 state
等于 b
,因此 state = a -> state = c
是 true
并且违反了 !EF(state = a -> state = c)
。
对于 属性 SPEC !EF(state=b -> state=a)
.
也有类似的考虑
一步可达性。
如果你想检查不存在 one-step transition 从 state = a
保持到 state = c
成立,那么你可以使用下面的 属性:
SPEC AG (state = a -> AX state != c)
内容如下:
for all states, that can be reached following all execution paths starting from all initial states, the CTL property state = a -> AX state != c
is always verified. Such property says that, if in the current state state = a
, then it is necessarily the case that in all possible immediate next states the value of state
is different from c
.
如果我们用NuSMV检查这样的属性,我们发现它被验证了:
NuSMV > reset; read_model -i test.smv; go; check_property
-- specification AG (state = a -> AX state != c) is true
类似的示例适用于您要编码的另一个 属性。
路径可达性。如果你想检查不存在路径,由任意 和 变量 数量的 中间转换 ,达到 state = c
成立的状态,从 state = c
的状态开始=28=]成立,那么编码略有不同:
SPEC AG (state = a -> AX AG state != c)
内容如下:
for all states, that can be reached following all executions paths starting from all initial states, the CTL property state = a -> AX AG state != c
is always verified. Such property is true
for all states s'
s.t.
state != a
in s'
or
state = a
in s'
, and state != c
for all reachable states s''
on all the outgoing paths that start at s'
如果我们用NuSMV检查这样的属性,我们发现它被验证了:
NuSMV > reset; read_model -i test.smv; go; check_property
-- specification AG (state = a -> AX (AG state != c)) is true
为了更好地概述两种编码之间的差异,我将在此处放置一个模型示例,第一个 属性 是 false
但第二个是 true
:
MODULE main ()
VAR
state : {a,b,c};
ASSIGN
init(state):=a;
next(state) := case
state = a : b;
state = b : c;
TRUE : state;
esac;
SPEC AG (state = a -> AX state != c)
SPEC AG (state = a -> AX AG state != c)
如果你 运行 NuSMV 超过这个例子,输出如下:
NuSMV > reset; read_model -i test.smv; go; check_property
-- specification AG (state = a -> AX state != c) is true
-- specification AG (state = a -> AX (AG state != c)) is false
-> State: 1.3 <-
state = c
显然,如果第一个属性被发现是false
,那么第二个属性 也必须是 false
。
K 步可达性。
一步可达性编码可以推广到精确k步可达AX
公式中:
SPEC AG (state = a -> AX state != c) -- state != c after 1 transition
SPEC AG (state = a -> AX AX state != c) -- state != c after 2 transitions
SPEC AG (state = a -> AX AX AX state != c) -- state != c after 3 transitions
SPEC AG (state = a -> AX ... state != c) -- state != c after 1 + |...| transitions
预计到达时间:
在此用例场景中,属性
SPEC AG (state = a -> AX AG state != c)
可以简化为
SPEC AG (state = a -> AG state != c)
而且,显然,它仍然有效。
但是,我没有这样做是有原因的:两种编码之间存在微妙的语义差异,尽管后者可以用来验证reachability 属性 在某些情况下,前者 encoding more robust 因为它更紧密匹配 可达性 问题的实际语义。 例如 模板 B_COND_1 -> AG B_COND_2
每当 B_COND_2 := !B_COND_1
时都会惨败,因为对于任何验证前提 B_COND_1
的状态 s'
结论 AG B_COND_2
-- 可以重写为 AG !B_COND_1
-- 不可能成立;在结论前添加 AX
增加了一层间接性,它更正确,因为 结论 只需要从 下一个状态 在执行树中。
预计到达时间#2:
你写:
how do i write specification for "is A reachable from B?" - this should return false as there is no transition defined
A 属性 that returns false
当没有 path 从 state = b
到 state = a
,如下:
SPEC AG (state = b -> EF state = a)
如果您想验证 永远不会state = a
可以从state = b
到达, 那么这实际上是一个坏主意,原因有二:
如果 属性 得到验证,您不会返回 witness counter-example 执行跟踪s.t。 state = a
可从 state = b
访问,因此您需要自行确定为什么您的模型会出现这种情况
如果 属性 是 false
,该工具将需要列出所有 (可能呈指数级增长) 路径开始来自 state = b
这样就无法到达 state = a
。
出于这些原因,我实际上以相反的方式对可达性问题进行了编码,当无法从 state = b
和 false
+ [=143 访问 state = a
时返回 true
=]单个反例 否则。
我是 NuSMV 和 CTL 的新手,正在尝试简单的示例。我有 3 个状态 A、B 和 C,并且有一个从 A-> B
的转换我在 NuSMV 中对其建模,并想检查是否存在从 B 到 A 的任何执行路径。it is not true that there exists a path starting from the initial state such that sooner or later the logic condition
state=a -> state=c
istrue
.
for all states, that can be reached following all execution paths starting from all initial states, the CTL property
state = a -> AX state != c
is always verified. Such property says that, if in the current statestate = a
, then it is necessarily the case that in all possible immediate next states the value ofstate
is different fromc
.
for all states, that can be reached following all executions paths starting from all initial states, the CTL property
state = a -> AX AG state != c
is always verified. Such property istrue
for all statess'
s.t.
state != a
ins'
or
state = a
ins'
, andstate != c
for all reachable statess''
on all the outgoing paths that start ats'
访问,因此您需要自行确定为什么您的模型会出现这种情况如果 属性 是
false
,该工具将需要列出所有 (可能呈指数级增长) 路径开始来自state = b
这样就无法到达state = a
。
出于这些原因,我实际上以相反的方式对可达性问题进行了编码,当无法从 state = b
和 false
+ [=143 访问 state = a
时返回 true
=]单个反例 否则。