不同端口设置的设备能否在modbus网络中正常工作?

Can devices with different port settings work normally in modbus network?

我们有几个设备连接到 Modbus 网络。我们新买的设备不能调,固定设置:baudrate=19200,parity=odd,而其他的是baudrate=38400,parity=none。是否可以在一个网络中使用它们,即先从旧设备读取,然后重置串口以从新设备读取?

是的,只要设备忽略以错误的波特率编码的数据。