Beckhoff BK9000 是源极还是汇极?选择哪个开关,PNP 还是 NPN?

Is Beckhoff BK9000 sourcing or sinking device? Which switch to choose, PNP or NPN?

我正在使用 Beckhoff 的 BK9000(以太网 TCP/IP 总线耦合器)和其他 KL 块来连接交换机。我想选择适合这个总线耦合器的开关,但我注意到开关有两种选择,NPN 或 PNP。

According to the website,

Many modern PLC input cards can be configured and wired to be either 'sinking' or 'sourcing' although it will usually necessitate all inputs on a particular input card being configured the same.

我应该选择哪个开关? BK9000 是源设备还是汇设备?或者根本不重要?

对不起,如果我问了一个愚蠢的问题。我试图找到更多的资料和教程,但找不到实用的解释(大多数只是关于 PNP/NPN 或 sourcing/sinking 的一般解释)。

BK9000只是耦合器,不决定是下沉还是采购。决定它的是您选择的 KL 卡。您可以选择 KL 卡的版本,既可以提供源电压(提供正电压),例如 KL2408,也可以选择下沉版本,例如 KL2488