OPC 连接激活但 LabView 没有看到变量变化

OPC connection active but LabView does not see variable changes

我在 CodeSys 上有 OPC 服务器。我正在尝试使用 LabView 读取变量。

我试过两种选择:

LabView returns 没有错误。当我使用数据绑定控件时,它是绿色的,消息是 "Active: Connected to OPC server"。

不幸的是,当我在 CodeSys 中强制变量时,我在 LabView 中没有看到任何变化。

问题已解决。在这种情况下,LabView 数据套接字机制的糟糕诊断确实令人困惑。图标显示变量是 "Active: Connected to OPC Server" 而不是。

我使用了 http://www.opcconnect.com/freecli.php 中的服务器资源管理器,然后重新配置了 CodeSys OPC 服务器配置和防火墙中的所有内容。