三菱PLC - 参数设置值超出范围 - GX Works3
Mitsubishi PLC - The parameter Set Value is Out of Range - GX Works3
我们有一个在 GXWorks3 中创建的 PLC 应用程序。
我们使用带有两个模拟组件的 IQ-F FX5U-32MR/DS:
我们能够在模拟器上运行我们非常简单的程序并且没有任何问题,但是在将更改写入 PLC 时,我们收到以下错误:
我们无法找到此参数所在的位置以及设置它的位置。根据手册,我们认为这些意味着设置值超出范围,但我们不确定范围在哪里定义。
这个参数可能有什么问题,我们如何更改它?
问题出在 FX5 的固件上。我们附上的 FX5-8AD 需要 1.5+ 版本。
