我的 PLC s7-1200 CPU 1211C 有问题,在我连接到 24VDC LED 状态后只打开 Run/Stop LED,但我的 PLC 是橙色,而不是绿色是新的,我不知道如何修复它。
注意:我使用的是 TIA Portal V14,它也无法识别我的 PLC。
要在 TIA-portal 中设置您的 PLC,请按照以下步骤操作:
- 添加新设备;
- select 你的公司;
- 在
device view
属性的PROFINET interface [X1]
中设置ip address
和device name
;
- 如果您单击
Go offline
按钮旁边的 accessible devices
并搜索 plc,它应该会找到它;
- select plc 然后按
show
;
- 这会将您带到设备的
online access
;
- 点击
online & diagnostics
;
- 如果你展开,我认为,诊断选项卡你应该能够设置在线设备的
ip address
和 device name
。
现在您应该可以下载了。橙色 Rx/Tx LED 将开始闪烁。完成后,错误 LED 熄灭,Run/Stop LED 变为绿色。瞧……大功告成。