PLC S7-1200 CPU 1211C Run/Stop LED 一直为橙色

PLC S7-1200 CPU 1211C Run/Stop LED is organge all time

我的 PLC s7-1200 CPU 1211C 有问题,在我连接到 24VDC LED 状态后只打开 Run/Stop LED,但我的 PLC 是橙色,而不是绿色是新的,我不知道如何修复它。

注意:我使用的是 TIA Portal V14,它也无法识别我的 PLC。

要在 TIA-portal 中设置您的 PLC,请按照以下步骤操作:

  1. 添加新设备;
  2. select 你的公司;
  3. device view属性的PROFINET interface [X1]中设置ip addressdevice name
  4. 如果您单击 Go offline 按钮旁边的 accessible devices 并搜索 plc,它应该会找到它;
  5. select plc 然后按 show;
  6. 这会将您带到设备的 online access
  7. 点击online & diagnostics;
  8. 如果你展开,我认为,诊断选项卡你应该能够设置在线设备的 ip addressdevice name

现在您应该可以下载了。橙色 Rx/Tx LED 将开始闪烁。完成后,错误 LED 熄灭,Run/Stop LED 变为绿色。瞧……大功告成。