STM32F0 TIMx预分频设置对更新中断没有影响
STM32F0 TIMx prescale settings has no effect on update interrupt
我从 STM32CubeMx 生成我的代码,并希望每 1µs 生成一个更新事件。我使用 48MHz 的内部时钟工作,Prescaler:0 和 Autoreload:47 结果应该为 1µs。
我使用带有 TrueStudio V.9.0.0
的 STM32F030
生成代码
/* TIM17 init function */
static void MX_TIM17_Init(void)
{
LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
/* Peripheral clock enable */
LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_TIM17);
/* TIM17 interrupt Init */
NVIC_SetPriority(TIM17_IRQn, 3);
NVIC_EnableIRQ(TIM17_IRQn);
TIM_InitStruct.Prescaler = 0;
TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_InitStruct.Autoreload = 47;
TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
LL_TIM_Init(TIM17, &TIM_InitStruct);
LL_TIM_EnableARRPreload(TIM17);
}
我在初始化中添加了:
LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM17);
LL_TIM_EnableCounter(TIM17);
在 IRQ_Handler 我切换 PIN:
void TIM17_IRQHandler(void)
{
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 0 */
LL_GPIO_TogglePin(LED_D2_2_GPIO_Port,LED_D2_2_Pin);
/* USER CODE END TIM17_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 1 */
/* USER CODE END TIM17_IRQn 1 */
}
用代码刷新我的设备后,它会生成一个频率为 889kHz、脉冲宽度为 564ns 的信号,用示波器测量。更改预分频器或自动重载不会影响此输出,它会立即保持在 T_Pulse=564ns 或 F=889kHz。
知道我在这里缺少什么吗?
注册调试输出:
CR1:0x81 CR2:0
DIER:0x01 SR:0x03
CCMR1_O/I:0 CCER:0
PSC:0 ARR:0x2f
RCR:0 CCR1:0
BDTR:0 DCR:0
DMAR:0x81
解决方案是在IRQ_Handler中清除TIM17->SR中的FLAG UIE。
我一直卡在 IRQ 例程中。
我从 STM32CubeMx 生成我的代码,并希望每 1µs 生成一个更新事件。我使用 48MHz 的内部时钟工作,Prescaler:0 和 Autoreload:47 结果应该为 1µs。 我使用带有 TrueStudio V.9.0.0
的 STM32F030生成代码
