Step7中如何设置PC/PG界面?

How to set the PC/PG interface in Step7?

我的问题是第7步的pc/pg界面怎么设置?我知道 PLC 的 IP,但程序似乎无法在可用设备列表中找到 PLC。我正在使用 TCP/IP 连接,所以如果我能收到一些以正确方式配置界面的步骤,那将是理想的。

双击 Windows 的 "Control Panel" 中的 "Setting PG/PC Interface"。 将 "Access Point of Application" 设置为 "S7ONLINE." 在列表"Interface parameter set used"、select中设置了所需的接口参数。如果未显示所需的接口参数集,则必须先通过 "Select" 按钮安装模块或协议。然后自动生成接口参数集。在即插即用系统上,您无法手动安装即插即用 CP(CP 5611 和 CP 5511)。在 PG/PC.

中安装硬件后,它们会自动集成到 "Setting PG/PC Interface" 中

如果您使用的是 TIA Portal,您可能需要查看控制面板/通信设置。 如果你想用 LAN 电缆连接到 PLC 的 Ethernet/Profinet 端口,你必须 select 你的网卡在 PG/PC 接口(或通信设置)中。

之后你应该在你的网卡上使用一个固定的IP地址。 如果 PLC 有 IP 192.168.0.1 和子网掩码 255.255.255.0 你应该设置 192.168.0.2 和相同的子网掩码。 为此,请转到您的网络适配器列表。在 Windows10 中是控制 Panel\Network 和 Internet\Network 连接 然后右键单击您的网卡 - >属性 转到 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性并手动输入您的 IP 地址。

要测试通信,请打开命令提示符并 ping PLC(例如 "ping 192.168.0.1")。 然后你可能就可以连接到PLC了。