用一个 PLC 连接多个传感器
wiring multiple sensors with one PLC
是否可以通过 Modbus 或 Profinet 将多个传感器连接到一个 PLC(比如说 S7 CPU 1511C-1 PN)而不需要额外的模块。
谢谢
是的,使用 Profinet、Profibus DP 或 Profibus PA 和 Modbus,您可以将多个传感器连接到该总线系统。计数和距离是有限的。您需要的是一条良好的总线电缆,对于 Profinet,您需要一个额外的 Profinet 开关和正确的端子,可能还需要总线终端,例如集成在 Profibus DP 连接器中。请注意终止总线,尤其是使用 Modbus 时,还要花钱不要在总线线路中制造太多存根,并为总线电缆使用正确的阻抗。
不,这是不可能的。 Modbus 或 Profibus 电缆的另一端应该有一个模块。您必须在 PLC 内部将传感器信号转换为数字值,这就是原因。
如果你有一个可以直接连接到 Modbus 或 Profibus 的传感器,你的问题的答案仍然是 "No it is not possible" 因为从技术上讲这是带有内置模块的传感器,这意味着虽然你连接传感器,实际上您连接了构建在传感器之上的 I\O 模块。
我认为理解这一点很重要,您不能在没有现场总线耦合器的情况下将传感器直接连接到任何现场总线。
简短回答 - 是。如果您使用的是 S7 CPU 1511C-1 PN,那么您可以使用 ModbusTCP 或 ProfiNet 连接多个传感器。
澄清一下 Modbus - 它是一种通信协议,仅定义如何解释收到的 data/form 请求(如何排列 1 和 0)。专为单主多从通信而开发。
然而,许多不同的物理接口用于发送原始 Modbus 数据(1s 和 0s 作为电信号),它们有自己的局限性。例如:
- RS232 + Modbus - 通常是一对一通信,因为这是 RS232 标准的限制(有时会使用一些解决方法)。
- RS485 + Modbus - 单主多从通信 - 你可以连接多个传感器。我假设传感器充当奴隶。
- TCP/IP + Modbus (ModbusTCP) - 单主机、多从机通信 - 您可以连接多个传感器。此外,如果您知道自己在做什么并且可以在某些事情上妥协,则可以进行多主多从通信。
你提到的PLC可能会做ModbusTCP,因为它只有以太网口。
关于 ProfiNet - 它是定义物理接口和通信协议的标准。您可以使用它连接到多个设备,因为它是基于以太网的。
