PIC18F26K83 Bus Mode 0(legacy mode)能否支持扩展ID?

PIC18F26K83 Can Bus Mode 0(legacy mode) supports extended ID's?

我正在尝试 send/receive 使用 J1939 协议的数据。因此在 PIC18F26K83 中有 3 种 CAN 总线模式,模式 0:Legacy,模式 1:Enhanced Legacy 和模式 2:FIFO。我想使用 29 位扩展标识符消息,但我不确定是否可以使用模式 0 进行此操作。在数据表中它不是很清楚,在某些行中它说模式 0 不支持扩展标识符之类的东西。总而言之,我可以在 PIC18F26K83 的模式 0(传统模式)中使用扩展 ID 吗?谢谢。

我不明白为什么你不能在模式 0 中使用 29 位标识符。从字面上看,我在数据表中看不到任何关于它的地方。

此外,它确实说的是模式 0 是为了与 18Fxx8 等 PIC 完全兼容,它们实际上与 29 位标识符兼容。

是的,WIN 不是映射寄存器所必需的。