自动化工作室:"Automation runtime target mismatch. The target online does not match." 错误
Automation Studio: "Automation runtime target mismatch. The target online does not match." error
传输工程到PLC时,对话框显示"Automation runtime target mismatch. The target online does not match."
如何克服这个错误?
贝加莱自动化工作室版本:4.5.2。
我花了很长时间才意识到我插入了错误的 plc。尝试下载需要 X20CP0484 plc 的项目在连接 APC3100 plc 时将无法正常工作。
完全正确,您发现了您的问题。该错误告诉您物理视图中的控制器和您在线使用的控制器具有不同的部件号。
