当连接了速动开关(微动开关)时,Minibrick 8 无法通过 RS-232 串行电缆连接到计算机
Minibrick8 doesnt connect to computer via RS-232 serial cable when there is a Snap-action-switch (microswitch) attatched
我正在使用 MiniBrick8(来自加利福尼亚州伯班克的 Gilderfluke & Company)作为照明/投影仪装置的一部分。 MiniBrick8 需要来自按钮的输入(使用开关)来启动程序 运行 (PCMacs)。目前 MiniBrick8 还连接到 BrightSign 媒体播放器。
当连接了速动开关(微动开关)并从“9-24 VDC”螺钉输出端获取电力时,Minibrick8 不会通过 RS-232 串行电缆连接到计算机。
开关有两个输出部分:NC、NO和电源输入(COM)。 (NC和NO分别为常闭和常开)。
NC 接地,因此当开关未按下时,电源直接从 VDC 通过开关路由到地。然后,当按下按钮时,电源将从开关路由到 MiniBrick8 的 A 输入。
然后我将 A 输入 return 电缆接地。
也许当开关没有被按下时,电流不断地通过开关流入地面?这是个问题吗?
感谢您的帮助。
已解决:
也许和我想的一样。
我更改了开关以将电源输入到 NO(常开)连接器,使 NC(常闭)连接器不连接任何电缆,通过 COM 连接器将输出连接到 A-trigger/input 端子(另一个接地)。
我以前认为(显然是错误的)所有开关的连接器都必须有电线将它们连接到某个东西上。
这是来源:YouTube Video: https://youtu.be/pf_Mngbx32w
^^ 这帮我弄明白了。
