TwinCat Sys Manager: INIT to PREOP' failed! Error: 'check product code'
TwinCat Sys Manager: INIT to PREOP' failed! Error: 'check product code'
我们在 PC 上有一个 运行ning TwinCat 项目。重启机器后,在“运行模式”下尝试运行项目或尝试在线重置时出现以下错误。
错误:
Type Server (Port) Timestamp Message
Error (65535) 'Term 29 (EK1100)' (1006): state change aborted (requested 'PREOP', back to 'INIT').
Error (65535) 'Term 29 (EK1100)' (1006): 'INIT to PREOP' failed! Error: 'check product code'. Device 'EL1014-XXXX-XXXX' found and 'EK1100-0000-0018' expected.
Warning (65535) 'Term 33 (EL1014) (1010) - Term 34 (EL1014) (1011)' Communication interrupted
Warning (65535) 'Term 35 (EK1100) (1012) - Term 43 (EL1014) (1020)' Communication interrupted
树形结构
在线状态
改了EK1100和EL1014,还是报错。拜托,你能建议解决这个问题吗?
问题很可能是配置的 ethercat 树结构与找到的不匹配。
如您所见,Ethercat 主站期望 'EK1100-0000-0018' 但发现 'EL1014-XXXX-XXXX'
从系统管理器重新扫描你的 ethercat 树,看看配置的和找到的 hardware-configuration 是否匹配。
如果您发现错误并重新激活项目,请更正您的 ethercat 配置。
具体看一下TERM29.
在那里您可能可以找到错误的根源。
要么更换了错误的卡,要么 ethercat 连接出现故障。
