zigbee 运动检测传感器使用

zigbee motion detect sensor usage

我以前的经验是能够接收到我的温度/湿度 zigbee 传感器发送的数据。 另外,我可以发送命令来控制 zigbee 功率 meter/switch。

我买了一个运动检测传感器,文档中包含一行 IAS 数据包。 我知道这是 IAS ZONE 设备。

谁能告诉我处理这种传感器的第一步是什么?

我刚刚在我的 zigbee 网关上启用了 permit-join 255,但运动检测传感器似乎没有加入网络。

谢谢

@tc,

又试了两次入网,终于成功了。 感谢您的回复,我会按照您提供的步骤进行工作。

为什么说它没有加入网络,你有没有用数据包嗅探器验证它没有加入并发送设备通告,或者它没有发送报告或响应读取属性的方式与你的 temp/humidity 个传感器?

如果它真的没有加入,那么 IAS 设备上可能有一个按钮可以触发加入。或者它可能已经连接到网络并需要重置。

将 IAS 区域设备加入网络后,IAS 设备不会像 temp/humidity 传感器那样自动发送报告。您需要先注册它。通过为 IAS 区域端点写入 CIE IEEE 地址属性并将其设置为网关(或 CIE)的 IEEE 地址来执行此操作。您可能需要发现具有活动 EP 请求和简单描述符请求的端点 ID。设置 CIE IEEE 地址属性后,它应该发送区域注册请求,您应该发送区域注册响应,然后 IAS 区域设备将在触发警报或其他区域事件时发送 Gateway/CIE 区域状态更改通知。

有关 CIE IEEE 地址属性和区域注册的更多信息 Req/Rsp 请参阅 ZCL 规范 http://www.zigbee.org/download/standards-zigbee-cluster-library/

此致, TC.