为什么这个 PLC TON 在 Studio 5000 v32.11 中没有被激活

Why is this PLC TON not getting activated in Studio 5000 v32.11

梯级 0 上的计时器应该在计时,但不是。

PLC在线并处于实时模式,定时器之前的逻辑为真。 这是 运行 在 CompactLogix L16ER 上。

看看你的第一张图,梯子最左边的栏杆不是绿色的。看起来整个例程不是 运行.

在您使用的 program/task 的程序属性中,转到“程序属性”,然后转到“配置”,将您的主程序设置为您要尝试使用的所需程序。