设置单位西门子梯形图

Setting single bit Siemens ladder

我在 MW20 中存储了一个值,我需要在不使用位操作的情况下将最高有效位设置为 0,但我找不到如何执行此操作。我知道这个:

     ----> MB20 = D7
    /
MW20 = D7C5
    \
     ----> MB21 = C5

所以我需要将 MB20 的最后一位设置为 0。我认为这与从 0 到 M20.7 的移动一样容易,但没有,我得到了这个错误:

我不明白设置一个单独的位这么难。我进行了广泛的搜索,但找不到解决方案。提醒一下,我不能使用位操作,我在西门子 PLC 上使用 LADDER。

您可以使用与相关钻头相连的标准线圈。

就用这样的线圈

然后您可以使用适当的逻辑来关闭(即等于 0 )或打开(即等于 1)。

您可以通过逻辑与 MW20 寄存器与 0x7FFF(即 2#0111111111111111)来清除最高有效位。我相信西门子指令是 WAND_W.