Cumulocity Cloud Fieldbus modbus 设备(有时)无法识别 modbus 测量

Cumulocity Cloud Fieldbus modbus device (sometimes) does not recognize modbus measurements

我正在使用 NETCOMM NTC-6200 调制解调器通过 modbus TCP 协议连接设备。使用 Cloud Fieldbus 应用程序,我可以在我想要的 modbus 寄存器上注册设备并将设备添加到 cumulocity。 然而,一旦我这样做了,测量值有时只会出现。

举一个具体的例子,我正在连接一个测量电压、电流和功率的仪表。添加设备时,会识别并显示当前测量值。删除设备并重做整个过程后,将显示所有三个测量值。重复第三次会导致无法识别任何测量值。这似乎可以随机重复。

在这些情况下 "non-recognition",设备菜单中的 "measurements" 图标不会出现,并且在自定义仪表板中会显示该设备,但该设备没有可用的数据点。

是否有可能测量识别需要某种触发器才能将测量添加到设备?

一旦为特定设备存储了测量值,就会显示 "Measurements" 图标。如果未显示,则表示设备尚未发送任何测量值。无需配置。

连接 Modbus 设备的问题可以 "troubleshot" 通过提高路由器上的日志级别并请求日志来解决。您可以点击"Shell"并发送命令"set service.cumulocity.log.level=8",然后从下拉框中点击"Log"、select "sragent"并请求日志。

由于这不是一个与开发人员相关的问题,请随时联系支持人员@cumulocity.com 以提供更多详细信息(例如,在浏览器中打开设备管理页面并发送 URL页面,所以我们知道租户和设备)。